电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2252|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

为什么C相和零线电压也是380V?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-12 08:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么C相和零线电压也是380V?
我国的供电制是三相四线制,三根火线(A、B、C三相)和一根零线N,正常情况下火线和火线之间的电压是380V,火线和零线之间电压是220V。如果测量火线和零线之间是380V,最可能的原因是主供电零线断开了。考虑到负载平衡,每户的火线可能被分配在ABC三相的其中一相上,一旦主供电零线因为某种原因断开,两户间的负荷在两根火线下相互串联,呈380V态势,如果恰巧两户负载相同,各负担190V,但这种情况几率很低的,两户的负荷不可能相同,根据串联电路,U=IR,电流相等,电阻大的分配电压也大的原理,当一家的电压足够小时,另外一家的电压就会很大,这时,负荷电阻大的那一相用户,分配到的电压就大于220V,超过电器额定电压时,负载将被烧毁,假设烧毁的是A相负载,剩下的BC相,如果负荷不平衡,电阻高的用户负载分配到的电压大,如果超过220V,势必也将被烧毁,假设是C,这样剩下负载电阻最小的那一相B,因为AC的烧毁,没有电流通过,测量电压为0,使的测量AC两相上家庭零线与火线的电压为380V,一旦开启电器就会被烧毁。
但当主供电零线断开时,火线和零线之间的电压没有一家烧毁电器时,也是不会达到380V的。
现代建筑,都会在总配电箱中加装过欠电压保护器,一旦电压过高或过底,保护器就会断电。即便没有装过欠电压保护器,根据TN-S系统,电力部门在架线时,除了在变压器处零线接地外,零线在总配电箱处也会再次接地。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 07:22

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表