电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2307|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

母线与出线间安全距离的校验

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-10 16:08:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对双母线中型布置的220kV屋外配电装置,当母线与出线垂直交叉时,其母线与出线间的安全距离应按下列哪种情况效验?
(A)应该不同相的带电部分之间距离(2值)效验
(B)应按无遮拦裸导体至建筑物顶部之间距离(C值)效验
(C)应按交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间距离(1值)效验
(D)应按平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间距离(D值)效验
母线与出线间安全距离的校验
解答:依据《 高压配电装置设计规范》 DL/T5352-2018
表5.1.2-1
应该按B1值效验
本题正确选项是C

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-22 08:57

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表