电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3115|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

时控开关控制接触器线圈电压必须一样吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-9 21:16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:时控开关控制接触器线圈电压必须一样吗?
用的比较广泛的微型电脑时控开关KG316T,此开关采用了专用集成芯片。它可以根据使用者设定的时间来自动打开或关闭用电设备的电源。这种微型电脑时控开关的被控对象是比较多的,例如路灯、广告牌、霓虹灯、生产设备、家用电器等等…
时控开关在使用过程中的接线方式
1、采用直接控制接线方式。直接用时控开关来控制对象,一般是用于单相供电电路中,而且对象的功耗不能超过其额定容量,就可以采用直接控制接线方式。如果对象的功耗超过其额定容量,那就得采用单相扩容方式接线。因此就需要一个容量超过对象功耗的接触器来进行扩容。
2、上面说的是时控开关在单相电的应用,在三相电的应用接线。在三相电中对象是三相供电的,外接的交流接触器是三相交流接触器,控制接触器线圈的电压有220V 50Hz,也有380V 50Hz的。
根据题目说的,时控开关控制接触器其实就是一种扩容方式的应用。
例如KG316T的微型电脑时控开关,其额定容量分两部分看,对于阻性负载的容量是25A,对于感性负载的容量是20A。如果用到接触器进行扩容了,说明控制对象的功耗超过时控开关容量。因此选用的时候,接触器线圈的功耗不能超过时控开关的容量,供电设备的功耗不能超过接触器触点容量。
时控开关控制接触器线圈电压的情况
时控开关其实就是控制一根火线的通与断,因此接触器线圈的一根火线必须是经过时控开关的。而在交流电路中使用的接触器有单相交流接触器和三相交流接触器。
如果是单相交流接触器,其线圈电压肯定为220V 50Hz,线圈的一根火线来自时控开关,然后再接零线就可以控制线圈的得失电。如果是三相交流接触器,虽然其线圈也有220V 50Hz或380V 50Hz的,前者与单相扩容方式接线一样,后者只是接两根火线,其中一根火线也是来自时控开关的,另外直接接根火线即可。但是在三相交流接触器线圈用380V 5Hz,所控制对象都是大功率负载,在断开的时候容易产生过电压,容易导致时控开关被损坏。因此,需要在接触器线圈并联一个阻容吸收器,其作用就是起到抑制过电压。
时控开关控制接触器线圈电压必须一样吗?
时控开关用的电源就是220V 50Hz,在它的接线端有T、进,T、出。T、进这两个端子分别接零线和火线为其提供电源。T、出这两个端子是用于接控制对象或线圈的。是220V的接触器线圈,就要把T和出的引线分别接在接触器线圈的接线端子。是380V的接触器线圈,只要把出的线接在线圈上,然后再引入一根相线即可。所以说,时控开关的电压和接触器线圈的电压,有可能是一样也可能不一样,得根据实际应用来判断,由于线圈电压不同接线也略有差异。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-18 23:54

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表