电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3509|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

建筑电气设计中隔离开关什么情况下选3P,什么情况下选4P?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-2 21:41:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建筑电气设计中隔离开关什么情况下选3P,什么情况下选4P?
图中是一个双电源末端配电箱,靠近负荷侧的是一个双电源转换开关,靠近电源侧的是两个隔离开关,当负荷侧出现故障的时候,这两个隔离开关起到检修维护时隔离的作用。
那么这里隔离开关为什么选择3P,而不是选择同时需要断开中性线的4P呢?
一、设计依据在哪里?
在IEC60364—4—46标准第461.2条有规定:“在TN—S系统中(包括TN—C—S系统中户内TN—S部分)中性线不需要隔离和开关”。
同时,英国IEE标准“电气安装规范”第461—01—02条也规定:在电源进线处除单相回路外TN—S、TN—C—S系统三相回路应断开全部相线,而不要求断开中性线。
二、具体原理是什么呢?
在IEC60364标准和我国有关防电击标准中,建筑物内的总等位联结都规定为各种接地系统内必不可少的基本防电击措施。当进行电气检修时,即使中性线没有隔离,带有从电源侧传导来的对地故障电压由于存在总等位联结的缘故,所有外露导电部分和装置外导电部分都处于同一电位水平,不存在电位差,检修人员接触中性线时不可能遭受电击,甚至连触电的感觉都没。
因此在有总电位联结的TN—S系统建筑物内,不必为电气检修安全而隔离中性线。而目前国内绝大部分的民用建筑,都是采用TN—S系统的接地形式,并且都有做总等电位联结。
这就是为什么隔离开关采用3P,而不采用4P开关的原因,希望对你有所启发。
三、为什么双电源转换开关要用断开中性线的4P开关?
如下图所示:
建筑电气设计中隔离开关什么情况下选3P,什么情况下选4P?
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关。
这个双电源转换开关箱处于TN-S接地系统中,并且备用电源是由柴油发电机供电。所以该条文的第2、第3条都足以说明该双电源转换开关应该选用4p。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-16 16:15

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表