三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压KV;变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5I=S/1.732/U;I--电流,单位A;--变压器容量,单位kVAU--电压,单位kV
例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750A。 |
|