根据以下材料回答下题:
某500kV变电所,2台主变压器为三相绕组,容量为750MVA,各侧电压为500/220/35kV,拟在35kV侧装高压并联补偿电容器组,请回答下列问题。
473、 若本变电所三相35kV的60000kvar电容器共4组,每组串12%的电抗器,当35kV母线短路容量为下列何值时,可不考虑电容器对母线短路容量的助增。( )
A.1200Mvar
B.1800Mvar
C.2200Mvar
D.3000Mvar
解答:依据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005
附录F,F7.1
对于采用(12~13)%串联电抗器的电容器装置Qc/Sd<10%
Sd>Qc/10%=4*60000/10%=2400000kvar=2400Mvar
本题正确选项是D
|
|