电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2680|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

发电机转子表层过负荷保护定时限部分整定值

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-31 16:18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
某地区新建两台 1000MW 级火力发电机组,发电机额定功率为 1070MW,额定电压为 27kV,额定功率因数为 0.9,通过容量为 1230MVA 的主变压器送至 500kV 升压站,主变阻抗为18%。主变高压侧中性点直接接地,发电机长期允许的负序电流大于 0.06 倍发电机额定电流,故障时承受负序能力 A=6,发电机出口电流互感器变比为 30000/5A。请分析计算并解答下列各题:
474、对于该发电机在运行过程中由于不对称负荷,非全相运行或外部不对称短路所引起的负序电流,应配置下列哪种保护?并计算该保护的定时限部分整定值(可靠系数取 1.2,返回系数取 0.9)。( )
(A)定子绕组过负荷保护,0.339A
(B)定子绕组过负荷保护,0.282A
(C)磁力绕组过负荷保护,0.282A
(D)发电机转子表层过负荷保护,0.339A
发电机转子表层过负荷保护定时限部分整定值
解答:依据《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285-2006
第 4.2.9 条,应装设发电机转子表层过负荷保护。
依据《电力工程电气设计手册》电气二次部分,683页,公式29-180
发电机额定电流:Ie=P/√3*U=1070*103/√3*27*0.9=25423A
Idz=Kk/Kh*I2∞=1.2/0.9*0.06*25423=2033.8A
定时限部分整定值:2033.8/30000/5=0.339A
本题正确选项是D

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 23:33

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表