根据以下材料回答下题:
某地区新建两台 1000MW 级火力发电机组,发电机额定功率为 1070MW,额定电压为 27kV,额定功率因数为 0.9,通过容量为 1230MVA 的主变压器送至 500kV 升压站,主变阻抗为18%。主变高压侧中性点直接接地,发电机长期允许的负序电流大于 0.06 倍发电机额定电流,故障时承受负序能力 A=6,发电机出口电流互感器变比为 30000/5A。请分析计算并解答下列各题:
474、对于该发电机在运行过程中由于不对称负荷,非全相运行或外部不对称短路所引起的负序电流,应配置下列哪种保护?并计算该保护的定时限部分整定值(可靠系数取 1.2,返回系数取 0.9)。( )
(A)定子绕组过负荷保护,0.339A
(B)定子绕组过负荷保护,0.282A
(C)磁力绕组过负荷保护,0.282A
(D)发电机转子表层过负荷保护,0.339A
解答:依据《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285-2006
第 4.2.9 条,应装设发电机转子表层过负荷保护。
依据《电力工程电气设计手册》电气二次部分,683页,公式29-180
发电机额定电流:Ie=P/√3*U=1070*103/√3*27*0.9=25423A
Idz=Kk/Kh*I2∞=1.2/0.9*0.06*25423=2033.8A
定时限部分整定值:2033.8/30000/5=0.339A
本题正确选项是D
|
|