根据以下材料回答下题:
某 2×300MW 新建发电厂,出线电压等级为 500kV,二回出线,双母线接线:发电机与主变压 器经单元接线接入 500kV 配电装置,500kV 母线短路电流周期分量起始有效值 I=40kA,启动备用电源 引自附近 220kV 变电站,电厂内 220kV 母线短路电流周期分量起始有效值 I=40kA,启动备用变压器高 压侧中性点经隔离开关接地,同时紧靠变压器中性点并联一台无间隙金属氧化物避雷器。 发电机额定功率 300MW,最大连续输出功率为 330MW,汽轮机阀门全开工况下发电机出力为 345MW, 额定电压为 18kV,功率因数为 0.85。发电机总的回路电容电流为1.5A,高压厂用电电压为 6.3kV,高压厂用电计算负荷为 36690KVA,高压厂用变压器容量为 40/25-25MVA,启动备用变压器容量为 40/25-25MVA。 请根据上述条件计算并分析下列各题(保留两位小数):
472、若发电厂内 220kV 母线采用铝母线,正常工作温度为 60℃,短路时导体最高允许温度 200℃,若假定短路电流不衰减,短路持续时间 2 秒,请计算并选择满足热稳定截面要求的最小规格为下列那项数值?( )
(A)400mm2
(B)600mm2
(C)650mm2
(D ) 680mm2
铝母线热稳定截面计算选择要求
解答:依据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005
7.1.8公式和表7.1.8
S≥√Qd/c=(√(402*2)/91)*103=621.6mm2
本题正确选项是C