变电所的保护配置中,保护变压器的纵联差动保护一般加装差动速断元件, 以防变压器内部故障时短路电流过大,引起电流互感器饱和、差动继电器拒动。对一台 110/10.5kV 6300kVA 变压器的差动保护速断元件的动作电流,一般取:
(A)33A
(B)66A
(C)99A
(D)264A
解答:《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》 DL/T684-2012
5.1.4.5及公式104
差动速断保护动作电流: = (7~12)×6300/(110×√3) = 231.46~396.80A
本题正确选项是D
|
|