1、回路的编号规则
直流回路从正电源出发以奇数编号,负极按偶数编号;
交流回路由电源起依次编号,并加相序;
重要回路固定编号:
(1)合闸回路:3、103、203、303……
(2)跳闸回路:33、133、233、333……
(3)合闸红灯回路:35、135、235、335……
(4)跳闸绿灯回路:5、105、205、305……
同电位点(直接用导线连接一起的点),采用相同编号。
2、回路的编号方法
(1)交流电流回路:由数字和表示相别的字母组成,使用时,按规定的编号范围依次编写即可,不分单双号。每组电流互感器分配10个号,分配方法是:电流互感器1TA用A411~A419、B411~B419、C411~C419、N411~N419、L411~L419;6TA用A461~A469、B461~B469 、C461~C469 ……。
(2)交流电压回路:由数字和表示相别的字母组成,使用时,按规定的编号范围依次编写即可,不分单双号。每组电压互感器分配10个号,具体分配方法是:电压互感器1TV 用A611~A619、B611~B619、C611~C619、N611~N619、L611~L619;对3TV用A631~A639、B631~B639 、C631~C639 ……。
(3)直流控制回路 :按安装单位进行的,一个安装单位给定编号范围。一个安装单位分配约1000个号;正电源侧编单号、负电源侧编双号每一台断路器的控制回路分配99个号。当一个安装单位有4台断路器时。它们的回路编号范围分别为l0l~199、201~299、301~399、401~499。对于某些重要回路还规定了专用回路编号。比如,对断路器1QF而言,正电源回路用101;负电源回路用102;合闸回路用103;合闸监视回路用105;跳闸回路用133;跳闸监视回路用135等。
继电保护回路分配99个号,为了和控制回路区分开,用01~099范围编号。
3、数字标号组回路名称
一 二 三 四
正电源回路 1 101 201 301
负电源回路 2 102 202 302
合闸回路 3~31 103~131 203~231 303~331
绿灯或合闸回路监视继电器回路 5 105 205 305
跳闸回路 33~49 133~149 233~249 333~349
红灯或跳闸回路监视继电器回路 35 135 235 335
备用电源自动合闸回路 50~69 150~169 250~269 350~369
开关设备的位置信号回路 70~89 170~189 270~289 370~389
事故跳闸音响信号回路 90~99 190~199 290~299 390~399
保护回路 01~099(或J1~J99)
发电机励磁回路 601~699
信号及其他回路 701~999