电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 11376|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相不平衡计算方法 计算公式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-4 17:13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  三相不平衡度算法有多种,目前并没有统一的标准,根据不同的算法得出的结果也会有所差异,本文列举出不同算法的计算方法供大家参考。
一、三相不平衡度的国标计算方法
  三相电压不平衡度包括三相电压零序不平衡度和三相电压负序不平衡度,分别为零序分量与正序分量的比值及负序分量与正序分量的比值。
三相不平衡计算方法 计算公式
二、三相不平衡度的国标简化计算方法
  在三相三线制系统中,没有零序分量。对于没有零序分量的三相系统,国标推荐的三相不平衡度的简化计算方法如下:
三相不平衡计算方法 计算公式
  注:ε2表示三相负序不平衡度,a、b、c分别表示三相电压或电流的基波分量的有效值。
三、三相不平衡度的IEEE std 936-1987计算方法
  IEEE std 936-1987定义的电压不平衡度为相电压不平衡率(PVUR),PVUR等于三相相电压中的最大方均根电压与最小方均根电压的差值与平均相电压方均根值的比值:
三相不平衡计算方法 计算公式
  注:UA、UB、UC分别为三相相电压的有效值(不是基波分量有效值,但在电网中,电压的有效值与基波分量有效值非常接近,实际运算也可用基波有效值替代)。
四、三相不平衡度的IEEE std 112-1991计算方法
  IEEE std 112-1991定义的电压不平衡度为相电压不平衡率(PVUR),PVUR等于三相相电压方均根值与三相相电压方均根值的平均值之差的最大值与三相相电压方均根值的平均值的比值:
三相不平衡计算方法 计算公式
五、三相不平衡度的美国电器制造商协会(NEMA)计算方法
  NEMA定义的电压不平衡度为线电压不平衡率(LVUR),LVUR的定义与IEEE std 112-1991类似,只不过将相电压换为线电压:
三相不平衡计算方法 计算公式
六、三相不平衡度的国际大电网委员会(GIGRE)计算方法
  国际大电网委员会定义的电压不平衡度为线电压不平衡率(LVUR),其计算式与国标简化计算方法相同:
三相不平衡计算方法 计算公式
  因为线电压必定不包含零序分量,因此,国标的简化算法与GIGRE算法是完全相符的,实际上都是属于对称分量法在不含零序分量时的推导结果,因此,可以看作是国标的特例。