电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2735|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电力电容器运行中的放电声问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-3 17:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力电容器运行中的放电声问题:
电力电容器在运行时,一般是没有声音的但有时会例外。造成声音的原因大致有以下几种:
1)套管放电
电容器的寺管为装配式者,若露天放置时间过长,雨水进入两层套管之间,加上电压后,就有可能产生劈劈啪啪的放电声。遇到这种情形时,可将外套管松出,擦干重新装好即可。
2)缺油放电
电容器内如果严重缺油,以致于使套管的下端露出油面,这时就有可能发出放电声。为此,应添加同种规格的电容器油。
3)脱焊放电
电容器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电。如果放电声不止,则应拆开修理。
4)接地不良放电
电容器的芯子与外壳接触不良,会出现浮动电压,引起放电声。这时,只要将电容器摇动一下,使芯子与外壳接触,便可使放电声消失。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 20:52

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表