微信用户求助:台达变频器怎样调频率?
台达变频器,调频率主要是在控制面板操作,步骤:
1,按Menu按钮进入参数编程菜单,
2,P0.01=1,输入该参数即可实现面板按钮修改频率,;
3,P0.01=0,输入该参数即可实现面板模拟电位器修改频率;
4,修改参数后按ENTER按钮确定,然后按MENU按钮退出到0.00频率显示状态。
5,用面板按钮修改频率的,按向上的三角形按钮增加频率即可。  
  最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
  最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
  载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-6-27 14:24:44 | 只看该作者
台达变频器面板键盘操作如下图所示。
台达变频器怎样调频率?
按照上图所示,进入三级菜单。见下图所示。
台达变频器怎样调频率?
台达变频器怎样调频率?
开机预设置显示画面:参数代码00-03;00为F(频率指令);01为H(输出频率);
参数代码00-07和00-08为参数保护解码设定与参数保护密码设定;参数功能与设定范围(00~65535);00表示未设定密码锁,出厂缺省值为00;
参数代码01-00为最高操作频率设定,设定范围在50~400Hz,出厂缺省值为60Hz;参数代码01-01为电机额定频率,设定范围在0.10~400Hz,出厂缺省值为60Hz。
为了节约时间,调整频率及加、减速度的基本参数及代码见下图表所示。
台达变频器怎样调频率?
另外,台达变频器第一频率来源也要根据它的工作方式进行设置。参数代码02-00中包括设定范围中的00:由数字操作器输入(PU01);设定范围中的01为:由外部端子AVI输入模信号DC0~+10V控制;设定范围中的02为:由外部端子ACI输入模拟信号DC4~20mA控制;设定范围中的03为:由外部端子AUI输入模拟信号DC-10~+10V控制;设定范围中的04、05为通信RS485输入控制,仅仅只是04不记忆设置频率而已。由于篇幅有限,这里给大家一个图表,见下图表所示。
台达变频器怎样调频率?