电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4585|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

为什么照明回路断路器不加漏电保护功能?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-14 20:07:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照明回路不装漏保并没有危害性,根据民用建筑设计标准,没有明确规定,所以你可放心使用。没规定必须装漏保可能也是认为灯具安装高度一般人接触不到,不容易发生触电,第二个原因是照明回路安装漏保后,其它用电器发生漏电跳闸会影响照明,所以建筑安装设计没要求照明回路必须安装漏保。 家庭中唯一需要使用漏电开关的照明回路只有一种情况:《住宅建筑电气设计规范J1193-2011》第9.4.4节中规定,“装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器”——这里的“剩余电流动作保护器”,就是常说的“漏电保护器”了。《民用建筑电气设计规范》和《住宅设计规范》中,我们可以知道,对家庭照明回路是否需要安装漏电保护开关是没有任何要求的。所以说,我们家庭照明回路是可以安装漏电保护开关,也可以不安装漏电保护开关的,选择权在我们自己。
之所以不用漏电保护器控制照明,触电的风险小是一个原因,但是主要还是下面两个方面。一个是成本。一个是电箱大小空间。其余照明回路均未强制要求过使用漏电开关,一般我们也就不用了,主要原因有二。
为什么照明回路断路器不加漏电保护功能?
一、浪费
因为漏电保护器的作用在系统发生接地故障(如人员触电、设备绝缘损坏碰壳、接地等),则出现较大剩余电流,漏电保护器能可靠地动作而切断电源。 来保护配电安全,室内的灯安装位置几乎都在2.4米以上,所以没有必要。卫生间照明一般和整个卫生间共用一个回路,需要使用漏电,是因为卫生间内湿度太大,一旦漏电,可能引起其它物品带电,进而被人体接触到。建议卫生间和厨房照明回路走漏电保护开关!
不需要使用却依然使用,就会造成浪费:首先就是浪费钱——虽然漏电开关比普通断路器也贵不了多少,但如果是开发商或建筑商批量采购,里面的差价就出入非常大了。
其次是浪费空间——配电箱里的空间非常有限,多装一个漏电保护器,意味着宽度至少增加17.5mm,相应的,底板尺寸、箱体尺寸、墙面开槽尺寸等等都要增加。一方面是费用问题,另一方面暗装配电箱增大,对施工难度、美观性都有较大影响(况且每种配电箱的规格都是统一的,很难做微小的调整)。
二、易跳闸
以前用的灯都是一个灯头一个灯泡,没有其他东西。灯头是绝缘的,就算换灯泡不关电,触电的风险也是非常小,除非你不小心摸到灯头里面的两个触头。所以根本不需要漏电保护器。
现在的灯花样繁多,尤其是LED灯,那质量真的是不敢恭维。集尘、发热、潮湿等等,都有可能破坏灯珠上面脆弱的保护膜,进而引起漏电。更有甚者,由于制作时没有保证车间内的绝对无尘,导致新产品在使用时就会漏电。我们家里安装的是LED灯,此时会有一些问题,需要跟大家说说。如果安装的是质量特别好的LED灯,那么肯定是没有问题的;但是如果我们一旦购买了质量差的一些LED灯具,一般来说些些小厂做的LED灯具的绝缘都是非常的差,绝缘等级根本就达不到要求。在LED灯具绝缘等级达不到要求的情况下,就非常容易出现轻微的漏电。而这些轻微的漏电很容易引起漏保的保护动作。特别是在打开灯的一瞬间,会导致普通的绝缘击穿而放电,这样漏保就会跳闸。
灯珠漏电,确定故障、维修都比较困难。而且除非更换近千元的高端灯具,否则极有可能在维修后不久再次发生漏电。
漏电会怎么样?由于我们家里的照明灯具,一般都是处在我们人体接触不到的部位,即使发生漏电,如果人体接触不到,也不会对人体造成伤害。这样一来,发生触电的概率就非常的小。
如果照明回路中有漏电开关,那迎接你的就是无止境的跳闸,以及无数次的维修。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-12-10 18:20:10 | 只看该作者
电灯回路是不需要安装漏电断路器的,原因如下:
  • 电灯回路电流较低,无外界设备进入,整条回路封闭,相对安全,因此没必要安装漏电断路器。
  • 电灯的整流器在工作时,可能产生漏电,但这种漏电属于正常现象。而此时安装了漏电断路器,就会造成断路器误动作。
  • 房间内一旦发生火灾,电线绝缘皮受热融化,漏电断路器就会启动漏电保护功能,自动跳闸。而电灯回路不安装漏电断路器,就是为了防止此时跳闸。

上述原因中,第2,3条,就是总开关不安装漏电断路器的原因——电灯回路产生漏电,而电灯回路没有漏电断路器,就会触发电灯回路的上一级开关跳闸。上述原因2,就是总开关安装了漏电断路器后频繁跳闸的原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-12-11 06:59:59 | 只看该作者
1、浪费:只有20-30元;2、跳闸:如果电路安装正确怎么会跳闸呢?3、安装规范上要求是否必须安装漏电保护器?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 04:35

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表