三相电源缺相告知电路原理图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-7 21:01:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当三相电源有一相缺电时,该电路不但能发声报警,还能根据指示判断是哪一相缺电。
三相电源缺相告知电路原理图
如图所示为三相电源缺相告知电路原理图, 线路的工作原理如下:
合上开关SA,在正常供电时,继电器K1、K2、K3都吸合,其各自的三个常闭触点都断开,常开触点都闭合,切断时间继电器KTI、KT2、指示HLl-HL3及电铃HA回路。当某相缺电时,如L1相缺电,这样使K1失电,其常闭触点恢复闭合状态,KT2得电吸合,HLl亮,HA响铃报警。经过一段时间后,KT2延时到设定时间,其常开触点延时闭合,使KT1得电吸合,KT1常闭触点瞬时断开,切断HL1电源。经过一段时间KT1延时到设定时间,其延时断开触点断开,使KT2失电释放,KT2常开触点断开,KT1失电释放。KT1常闭触点闭合,HL1点亮。这样,HL就会闪烁发光。L2、L3缺相报警指示与Ll相同。于是,值班人员通过电铃便知道缺相了,看到哪个灯亮了,便知道是哪一相缺电。在排除故障期间,可把开关SA断开,电铃便停止报警。