漏电保护器能重复接。
漏电保护器接线要求如下:
1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
4、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
5、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
6、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-6-4 08:13:33 | 只看该作者
1、漏保后的接地线与零线必须严格分开设置,是为了防止线路上应过零线的电流窜入接地线,引起回路电流不平衡而致漏保误动作,影响系统的正常运行。
2、漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
3、重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-6-4 08:36:11 | 只看该作者
admin 发表于 2019-6-4 08:13
1、漏保后的接地线与零线必须严格分开设置,是为了防止线路上应过零线的电流窜入接地线,引起回路电流不平 ...

学习了  感谢楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-6-10 13:48:46 | 只看该作者
zhle 发表于 2019-6-4 08:36
学习了  感谢楼主

学习了   感谢分享!