电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3562|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

接地装置水平接地体的最小截面计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-28 17:28:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某新建电厂一期安装两台300MW机组,采用发电机一变压器单元接线接入厂内220kV屋外中型配电装置,配电装置采用双母线接线。在配电装置架构上装有避雷针进行直击雷保护,其海拔高度不大于1000m。主变中性点可直接接地或不接地运行,配电装置设计了以水平接地极为主的接地网,接地电阻为0.65Ω,配电装置(人脚站立)处的土壤电阻率为100Ω·m。
271、若220kV配电装置的接地引下线和水平接地体采用扁钢,当流过接地引下线的单相短路接地电流为10kA时,按满足热稳定条件选择,计算确定接地装置水平接地体的最小截面应为下列哪项数值?(设主保护的动作时间10ms;断路器失灵保护动作时间1s,断路器开断时间90ms,第一级后备保护的动作时间0.6s;接地体发热按400℃)( )
A.90mm2
B.112.4mm2
C.118.7mm2
D.149.8mm2
接地装置水平接地体的最小截面计算
解答:根据《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011
附录E,公式E.0.1,接地导体最小截面 Sg=Ig*√te/C,找到公式后就找数据。
Sg为接地导体最小截面mm2,Ig流过接地导体接地故障的不对称电流有效值(A)题目给出是10kA,即10000A,te表示接地故障的等效持续时间(s),这个是我们要计算的。根据E.0.2,热稳定系数C值取70。
根据《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285-2006
4.8.1-b,和《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011,附录E,公式E.0.3-1
te≥tm+tf+t0=0.01+1+0.09=1.1s
主保护的动作时间tm;断路器失灵保护动作时间tf,断路器开断时间t0
Sg=Ig*√te/C=10000*√1.1/70=149.8mm2
Sg为接地导体最小截面,题目要求求的是确定接地装置水平接地体的最小截面,
根据4.3.5-3
接地装置接地极的截面,不宜小于连接至该接地装置的接地导体截面的75%
149.8*0.75=112.35mm2
本题正确选项是B

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-20 23:02

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表