时间继电器星三角降压启动控制电路图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-24 15:49:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间继电器星三角降压启动控制电路图
先闭合的是星接触器,有效地在电路通电以前先闭合行接触器,这样可以星接触器选择小一点,或者跟角接触器相同型号的寿命延长。
如下图所示的用时间继电器自动切换Y-△星三角降压启动电路接线图,其工作原理是这样的:
按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,电动机M接入电源。同时,时间继电器KT及接触器KM2线圈得电,接触器KM2线圈得电,其常开主触点闭合,电动机M定子绕组在星形接下运行。KM2的常闭辅助触点断开,保证了接触器KM3不得电。时间继电器KT常闭延时断开触点延时断开,切断KM2线圈电源,其主触点断开而常闭辅助触点闭合。时间继电器KT 的常开延时闭合触点延时闭合,接触器KM3线圈得电,其主触I点闭合,使电动机M由星形起动切换为三角形运行。
时间继电器星三角降压启动控制电路图
用时间继电器自动切换星三角Y-△降压启动电路接线图
停车时,按下SB1,辅助电路断电,各接触器释放,电动机断电停转。线路在KM2与KM3之间设有辅助触点联锁,防止它们同时动作造成短路;此外,线路转入三角连接运行后,KM3的常闭触点断开,切除时间继电器KT,避免KT线圈长时间运行而空耗电能,并延长其寿命。
三相笼型异步电动机采用Y-△星三角降压起动的优点在于:定子绕组星形连接时,起动电压为直接采用三角形连接时的1/3,起动电流为三角形连接时的1/3,因而起动电流特性好,线路较简单,投资少。其缺点是起动转矩也相应下降为三角形连接的1/3,转矩特性差。所以该线路适用于轻载或空载起动的场合。另外应注意,Y-△星三角连接时要注意其旋转方向的一致性。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-5-24 20:49:30 | 只看该作者
个人觉得,星——三角降压启动是每个电工都应该熟练掌握的基本技能。不过,说实际的,我现在还没有掌握呢,努力……

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-5-26 09:19:22 | 只看该作者
学习努力学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-9-10 23:26:05 来自手机 | 只看该作者
学习学习  谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2022-4-21 11:08:50 | 只看该作者
第一眼看两张图片有些懵,仔细看才明白,

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2022-6-11 08:43:20 | 只看该作者
第一张图好像不通
第二张图,控制线都接C了

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2022-6-14 21:08:24 | 只看该作者
本帖最后由 lcx_jia 于 2022-6-15 20:17 编辑

主回路上面那样接法有一个接触器额定电流要大一点。发一个星角启动电路图,二个接触器通过的都是相电流,比额定电流小根号3分之一倍。时间继电器可以用延时头插到KM1上,所以图中时间继电器KT1用虚线。

Y-起动电路图稿.bmp (27.37 KB, 下载次数: 142)

Y-起动电路图稿.bmp

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2022-7-18 20:55:23 | 只看该作者
谢谢分享!学习一下吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2022-7-20 08:46:30 | 只看该作者
先收藏,再研究

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2022-7-27 19:43:28 | 只看该作者
lcx_jia 发表于 2022-6-14 21:08
主回路上面那样接法有一个接触器额定电流要大一点。发一个星角启动电路图,二个接触器通过的都是相电流,比 ...

还可以这样,感谢分享,和您学习了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-20 15:52

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表