电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 11009|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

多大的功率用多粗的线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-23 07:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般铜线安全计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--25A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

相关帖子

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-5-23 07:39:06 | 只看该作者
首先要计算电线电流,根据三相功率的公式:
P=1.732*380*I*0.75
按80KW计算的话:
80KW=1.732*380*I*0.75
I=80kw/1.732*380*0.75
I=162.1A
按120KW计算的话:
120KW=1.732*380*I*0.75
I=120kw/1.732*380*0.75
I=243.1A
这里的功率因数取的是0.75,如果功率因数取0.8或0.9的话,计算出来的电流还要大。通常电机不是特别先进的就按0.75计算。
还要考虑启动电流,电机的启动电流比额定工作电流大,一般是额定电流的4~7倍,但是时间不是很长,所以通常取工作电流的1.3~1.7倍。这里就取1.5倍。
还要考虑到使用系数,因为你的电器不是同时使用,同时使用的可能性有多大。只一台电机就取1,电机数量多同时使用的少的就取的小,一般取0.6~0.8,这里取0.7就好。
1.5*0.7=1.05
如果是80KW可按170A线电流考虑,选用电缆线和空开等电器元件。
选电缆线要根据敷设条件选,不同厂家的相同截面导线的载流量是差不多的。
按照某厂家的电力电缆载流量表80KW可选铜芯50平方三芯或四芯电缆即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-5-23 07:39:39 | 只看该作者
计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)