1.低压配电系统的基本形式
(1)放射式 放射式如图a所示,是总配电箱(或变电所低压配电柜)向每一分配电箱(或用电设备)提供一条出线回路。其基本特点是可靠性高、经济性差。当总配电箱的任一出线回路出线故障时,该回路保护装置动作(熔断器熔断或低压断路器跳闸)切断故障线路电源,而其他回路不受影响。但是,这种配电形式所用开关设备和管线较多。放射式配电系统多用于可靠性要求较高以及每一出线回路负荷容量较大的场合。
(2)树干式 树干式如图b所示,是从总配电箱(或变电所低压配电柜)引出一条干线向分配电箱(或用电设备)供电。其基本特点是可靠性低、经济性好。当干线出线故障时,所有分配电箱(或用电设备)都中断供电。这种配电形式总的出线回路少,开关设备和管线较节省。树干式配电系统多用于可靠性要求不高的场合。
(3)环式 环式如图c所示,是从总配电箱(或变电所低压配电柜)引出两条出线接分配电箱形成环路。其基本特点是可靠性高、保护配合比较复杂。每一分配电箱都有两条供电电源回路,当环路上有一段线路出线故障,则分配电箱都可以从其中的一条线路上取得电源。这种系统的保护配合比较复杂,一般均为开环运行,即正常情况下,环路不闭合,当发生故障时通过切换保证供电连续性。
低压配电系统的形式
图 低压配电系统的形式
(a)放射式;(b)树干式;(c)环式;(d)链式
2.低压配电系统的常用形式
实际的低压配电系统并不仅仅是上述的任一种单一形式,往往是几种的组合。例如,图b所示的树干式,它从总配电箱(或变电所)到分配电箱部分是树干式,分配电箱到用电设备可能就是放射式,这样,总体上就是混合式(树干式与放射式的混合)。
低压配电系统的常用形式有:放射式、树干式、混合式和链式。
链式配电系统如图d所示,它实际上是树干式的一种变形,即把支线缩短为零,干线进入分配电箱连接。链式配电系统的基本特点与树干式相同,多用于可靠性要求不高的场合。另外,考虑到施工连接导线的方便,以及接头的增加会进一步降低可靠性,要求链级数不超过3~4级,总容量不超过10kW。