按常规的控制变压器,输入有两种电压源,一种是220V,一种是380V,选择上,要看电路提供的是哪一种,然后接0~220或0~380;
输出的接线,看负载需要哪一种电压。
输入端380V,可以把其中任意两相接入380 和0接线柱上。
输出端如果需要220的话,一根线接220上,另外一根接输出端的0公共接线柱上。
三根线的应该是输入,至少看到了0和220,四根是输出。
如果是220V电压源,接0和220两个端子。
控制变压器种类很多,常见的有BK-50~300型用于机床控制、照明回路的低压电源,较大功率(BK-400~1000)的用于安全照明供电;
控制变压器的初级(高压侧)一般有工`~220V和~380V两种电源电压输入,次级(低压侧)输出端的电压用很多了,分别是6.3V、12V、15V、24V、36V等,6.3V常用于指示灯电源,12V、24V常用中间继电器电源和控制电路的电源,36V常用于机照明电源。
接线:
高压侧的0接线端是公共端,220V供电时,就接0和~220V两个端子;~380V供电时,接0和~380V两个端子;机床采用380V较多,同功率的情况下,电源电源电压高,初级的电流就要小一些,这样可选择的导线要小一些,根据此公式 I=P/U来的。各端严格按标注电压等级不能接错,措错后会使输出电压达不到要求,若低电压接上高电压会烧毁变压器。
低压侧的0端也是公共端,其余的需要什么电压等级就接什么电压等级;
例如:
需6.3V时、就接0和6.3V端;
需12V时、就接0和12V端;
需24V时、就接0和24V端,
需36V时、就接0和36V端。