电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4008|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

接地装置电阻的测量方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-30 16:34:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有接地电阻的测量基本原理都是令一定的电流通过接地体流经大地,同时测量该电流在接地体与大地某一范围之内产生的压降,再以U/I的关系求出接地电阻值。
接地装置的测量方法,常使用的有 (1)电流电压表法;(2)补偿法;(3) 电桥法等。
1、电流电压法
电流电压表法的最大优点是不受测量范围的限制,小至0.1欧及大到100欧以上的接地电阻值都能测量,最好使用交流电源,缺点是要有独立电源和高内阻电压表,在试验时人畜要远离现场,并且接地电阻必须通过计算得出。
2、补偿法
较之电流电压法,补偿法测量时拉线布置的较短,便于测量,测量结果较准确,其缺点也受土壤电阻率不均匀的影响。
3、电桥法
利用电桥平衡原理制造的接地电阻测试仪,如ZC-8型接地电阻测试仪,现场使用最普遍。仪器本身带有发电机,附带电流极与电压极,测量中还能自动消除接地电阻与外界杂散电流的影响。当测量小于1欧的接地电阻时应将电流(C2) 电压(P2)间连接片打开,分别用导线连接到被测接地体上,能够直接读数,不需要繁琐的计算,不仅使用方便,而且准确。
对图1中的新建车间使用接地摇表测量,结果不符合设计。经检查接地线与接地体之间无开焊和断裂,依据监理和业主要求,并且根据工程地形在新建车间一侧增加一组接地,测量数据记录表1。
接地装置电阻的测量方法
表1 接地装置电阻试验记录
由试验数据看出,增加一组接地后,测量数据与原测量数据相比,变化不大,效果不明显。根据实际测量土壤电阻率和计算,该土质属于高电阻率地区,而降低土壤电阻率一般采用:(1)敷设外引接地极;(2)增加接地体的埋深度;(3)局部换土或用降阻剂;(4)敷设水下接地网。
解决的方法根据工程的地貌情况并且与监理和业主协商,采用降阻剂。降阻剂如表2。
接地装置电阻的测量方法
表2 聚丙烯酰胺降阻剂配方表
聚丙烯酰胺降阻剂使用方法及注意事项:用5Kg水溶解树脂,然后加入食盐进行溶解成均匀液体;其余的水溶解漂白粉备用;将树脂溶液与土混合后加入漂白粉溶液,拌均后加到接地体的周围待凝固后回填土夯实即可。
经验总结使用降阻剂可以改善接地体周围土壤的导电性能,接地体通过降阻剂的分子和离子作用形成具有良好的导电作用的高渗透区。既降低土壤电阻率,又具有均压功能。同时降阻剂还能使接地体受到钝性保护而不受氧化、腐蚀。
使用降阻剂后,接地装置测量数据记录表1,达到设计要求,工程通过监理和业主验收交付使用。这种降阻剂导电效果好成本低,宜推广采用。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-19 20:43

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表