电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7076|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

门禁系统结构原理_门禁系统安装接线方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-29 22:30:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  门禁系统,又称出入口控制系统,是一种管理人员、物品进出的智能控制系统。常见的门禁系统有:使用密码认证通行的门禁系统,使用非接触IC卡认证的门禁系统,指纹、虹膜、掌型、手指静脉等生物识别门禁系统等的总称。
  门禁系统是在智能建筑领域,意为AccessControlSystem,简称ACS。指“门”的禁止权限,是对“门“的戒备防范。这里的“门”,广义来说,包括能够通行的各种通道,包括人通行的门,车辆通行的门等。因此,门禁就包括了车辆门禁。在车场管理应用中,车辆门禁是车辆管理的一种重要手段,不以收取停车费为目的,主要是管理车辆进出权限。
  出入口门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体,它涉及电子,机械,光学,计算机技术,通讯技术,生物技术等诸多新技术。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。适用各种机要部门,如银行、宾馆、车场管理、机房、军械库、机要室、办公间,智能化小区,工厂等。
门禁系统结构原理_门禁系统安装接线方法
  门禁系统的应用要求
  1、可靠性
  门禁系统以预防损失、预防犯罪为主要目的,因此必须具有极高的可靠性。一个门禁系统,在其运行的大多数时间内可能没有警情发生,因而不需要报警,出现警情需要报警的概率一般是很小的,但是如果在这极小的概率内出现报警系统失灵,常常意味着灾难的降临。因此,门禁安防系统在设计、施工、使用的各个阶段,必须实施可靠性设计(冗余设计)和可靠性管理,以保证产品和系统的高可靠性。
  2、权威认证
  另外,在系统的设计、设备选取、调试、安装等环节上都严格执行国家或行业上有关的标准,以及公安部门有关安全技术防范的要求,产品须经过多项权威认证,且具有众多的典型用户,多年正常运行。
  3、安全性
  门禁及安防系统是用来保护人员和财产安全的,因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性,一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性,应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全,例如:设备和系统本身要能防高温、低温、温热、烟雾、霉菌、雨淋,并能防辐射、防电磁干扰(电磁兼容性)、防冲击、防碰撞、防跌落等,设备和系统的运行安全还包括防火、防雷击、防爆、防触电等;另一方面,门禁及安防系统还应具有防人为破坏的功能,如:具有防破坏的保护壳体,以及具有防拆报警、防短路和开路等。
  4、功能性
  随着人们对门禁系统各方面要求的不断提高,门禁系统的应用范围越来越广泛。人们对门禁系统的应用已不局限在单一的出入口控制,而且还要求它不仅可应用于智能大厦或智能社区的门禁控制、考勤管理、安防报警、停车场控制、电梯控制、楼宇自控等,还可与其它系统联动控制等多种控制功能。
  门禁系统组成结构
  门禁控制器
  门禁系统的核心部分〃相当于计算机的CPU〃它负责整个系统输入、输出信息的处理和储存〃控制等等。
  读卡器(识别仪)
  读取卡片中数据(生物特征信息)的设备。
  电控锁
  门禁系统中锁门的执行部件。用户应根据门的材料、出门要求等需求选取不同的锁具。主要有以下几种类型:
  (1)电磁锁:电磁锁断电后是开门的,符合消防要求。并配备多种安装架以供顾客使用。这种锁具适于单向的木门、玻璃门、防火门、对开的电动门。
  (2)阳极锁:阳极锁是断电开门型〃符合消防要求。它安装在门框的上部。与电磁锁不同的是阳极锁适用于双向的木门、玻璃门、防火门〃而且它本身带有门磁检测器〃可随时检测门的安全状态。
  (3)阴极锁:一般的阴极锁为通电开门型。适用单向木门。安装阴极锁一定要配备ups电源。因为停电时阴锁是锁门的。
  卡片
  开门的钥匙。可以在卡片上打印持卡人的个人照片〃开门卡、胸卡合二为一。
  其它设备
  出门按钮:按一下打开门的设备〃适用于对出门无限制的情况。门磁:用于检测门的安全/开关状态等。
  电源:整个系统的供电设备〃分为普通和后备式(带蓄电池的)两种。
门禁系统结构原理_门禁系统安装接线方法
  门禁系统的工作原理
  门禁以门为主,在所控制的门内外及门的上方,装有各种各样的门禁设备:
  当持卡人打算进门时,他会在门外用感应卡在读卡器上刷卡、在密码键盘上输入密码,也可能是使用指纹识别器、掌纹识别器、视网膜识别器等等生物识别器核对身份。
  当持卡人刷卡后,信息北传送到门附近的控制器中,通过控制器内的电脑识别,确认该持卡人有资格进入后,发送控制信号给门上方(或门侧)的电锁,开门让持卡人进入。
  持卡人在进门后,门会自动关闭(使用地弹簧、闭门器等装置)。在电锁内往往还装有感应器件(锁状态传感器),一旦门或电锁处于开启状态,则它会回传信号给控制器,当门开启时间过长时,控制器或电铃会发出声响,通知开门者赶紧关门(这一现象在宾馆客房门口经常见到)。
  控制器在开门的同时会持卡人的信息传送到机房内的门禁管理电脑上。电脑在收到信息后,会将信息储存,并显示在屏幕上,同时会将信息传送到相关软件(如:考勤软件等等)中去。
  当持卡人办完事后打算出门时,他可以按下门内侧的出门按钮(单向刷卡时。如果是双向刷卡则在门内侧也需刷卡)后,门自动打开。
  如果持卡人的信息没有登记,则控制器不会开门,只有将该卡的信息录入到管理软件中,并下载到控制器内存后,控制器才会在刷卡时开门。
  当门禁系统断电时,系统自动将电锁置于开启状态,让人能够自由出入。以免万一发生火灾时无法逃生。
  门禁系统与工控系统(自动控制系统)、楼宇自控系统(BA)的各种原理基本类似,它的运行可以分为传感、管理和执行三个环节,只是它比较紧凑,比较简单而已。
门禁系统结构原理_门禁系统安装接线方法
  门禁系统的功能
  1、机房内重要区域、通道及出入口监控功能:防止无卡人员和非法持卡人员的进出。
  2、统计查询功能:对各通道的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制或设定程序控制,并对出入信息予以记录,可查询。
  3、设置黑白名单功能:门禁系统将拒绝黑名单或非授权卡的进入,并通过预订程序和装置自动报警。
  4、设置工作时间功能:可设置工作时间区,在工作时间区内可用卡进入,而在工作时间外,进入要加密码或低级别卡不能进入,而进入状态自动变化;同时可设置假期,在假期内限入。
  5、防拆除功能:各前置感应器安装时就已和安装处的墙面构成一体,不能随意拆除。
  6、防盗功能:进入机房需要刷卡加密码,核心区域则可能需要密码加生物扫描,且双向刷卡;如遇非法入侵,门禁系统在接到报警后自动关闭所有门禁。
  7、双门联动功能:门禁系统可以设置权限,强制规定某门在开启状态时,其余各门都不能打开,后某门在开启状态时,只能开启或关闭某些门。
  门禁作为管理系统,合理利用即可提高数据中心机房的安全性和可靠性。
  门禁系统安装步骤及接线图  1、设备安装
  (1)前端设备
  A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。
  B、出门处安装出门按钮。
  C、电磁锁安装在门和门框的上沿。
  D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现场安装控制器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于弱电井内便于系统日后的维护和系统的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上方,靠近电磁锁处。具体情况可根据客户选择安装方式。
  (2)中控室设备
  A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。
  B、报警装置放置在报警效果较好的位置。
  C、由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良好,建议采用UPS电源,对门禁系统集中供电。
  2、设备调试
  (1)系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。
  (2)管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。
  (3)尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保证信息纪录的完整性。
  (4)做好调试记录。
  (5)最后填写竣工报告。
  3、管线安装
  (1)安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝以上,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。
  (2)门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。
  (3)门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。
  (4)监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规:接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装,应配合土建施工同时进行。
  4、小丫社区门禁系统接线图
门禁系统结构原理_门禁系统安装接线方法

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 03:55

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表