|
当FR-CS80变频器检测到异常时,会根据异常内容在操作面板中显示错误信息或报警,或是保护功能动作并切断变频器的输出。保护功能动作时,请处理导致其动作的原因后再复位变频器,然后开始运转。不进行相应处理而直接重新开始运行,可能会导致变频器故障或损坏。
【保护功能动作时,请注意以下几点】
1、异常输出信号
保护功能动作时,如果断开设置在变频器输入侧的电磁接触器(MC),将失去变频器的控制电源,不能保持异常输出。
2、异常显示
保护功能动作后,将在操作面板中显示异常内容。
3、再启动方法
保护功能动作后,变频器将持续输出停止状态。只有再启动时需要变频器复位。
【变频器的异常显示类型】
1、错误信息
对于操作面板或参数单元的操作错误或设定错误,显示相关信息。变频器不会切断输出。
2、报警
即使在操作面板中显示报警,变频器也不会切断输出,但如果不采取措施,则可能会引发重故障。
3、轻故障
变频器不会切断输出。通过参数设定可以输出轻故障(LF)信号。
4、重故障
保护功能动作后,切断变频器输出,并输出异常(ALM)信号。
【报警历史的确认和清除】
可在操作面板中存储过去8次的保护功能动作时的通知异常内容的报警显示。(报警历史)
一、报警历史的确认方法
*1 由于短时间的过电流而发生过电流跳闸时,保存在报警历史中的电流监视值有时比实际的电流值低。
*2 累计通电时间、实际运行时间从0累计到65535h,然后在清零后再次从0开始累计。
二、报警历史的清除步骤
1、接通电源时的画面
监视器显示。
2、参数设定模式
按SET键,切换到参数设定模式。
3、参数选择
按∧、∨,调节到
(清除报警历史)。按SET键读取当前设定的值。显示 “0” (初始值)。
4、清除报警历史
按∧、∨,变更设定值为 “|”按SET键即开始清除。
清除完毕后,“|” 与 “”交替闪烁。
. 按∧、∨,可读取其他参数。
. 按SET键可再次显示设定值。
. 按2次SET键可显示下一项参数。
|
|