接近传感器有误动作现象,如何解决?
根据题目分析,其是启动部件无机械接触而能动作的机械开关。通过移动金属物体接近它的感应面,则自动发出检测信号,来驱动继电器或逻辑电路,被广泛应用于自动化控制电路中。
其使用给生产带来巨大的好处,同时也带来一些问题。记得有次,有一台污水泵用的是接近开关来发出检测信号,刚开始没有什么异常现象,运行一段时间后,既然出现了“在无任何检测物体”靠近时,污水泵会时不时动作,这种误动作根本无规律可寻,而且误动作频率会呈上升的趋势。后面检查继电器控制电路,检查检测物体、检测距离、安装位置均无异常。只有怀疑接近开关的本身问题了,于是更换接近开关,然后又将其电缆线更换为屏蔽电缆,最终污水泵不会时不时动作了,误动作故障解除。
无金属物体接近开关,则发出检测信号的原因?
电磁感应电压大小与干扰源的电流成比例关系,也就是说干扰电流越大,干扰电压越大。倘若接近开关没有采取任何防干扰措施,一旦开关的性能变差,产生误动作只是时间长短的问题。例如使用的电感式接近开关,它是有振荡回路的,虽然污水泵没有直接接入振荡回路,但是开关的开闭而引起的干扰电流会通过电磁耦合产生干扰电压。像这样的干扰电压假如进入接近开关,非常容易产生相应的固有振荡,从而导致接近开关的干扰形成,随之伴随着误动作的现象发生。
题目说的误动作现象,是由于电磁干扰和其性能下降引起的,但是产生电磁干扰的原因有多种。
例如现场用的劣质电子设备,陈旧设备不符合例如现场用的劣质电子设备,陈旧设备不符合EMC标准、有射频干扰设备、其它设备安装不规范,连接不合理等,因此无法避免电磁干扰的产生。
可以将接近开关的电源线与信号线分开敷设,可以在电源输入端加高频滤波器及瞬态电压抑制二极管。是交流电源可正向并联双向瞬态电压抑制二极管,是直流电源可以反向并联单向瞬态电压抑制二极管。用瞬态电压抑制二极管的目的就是抑制浪涌电压及电流。
选用的电缆线杜绝劣质品,由于使用环境不是特别的理想。加上电缆线本身的屏蔽性能就不理想,其次使用时间过长电缆线的连接处屏蔽性能下降也是必然的,很难达到抗干扰目的。安装时选择合理的安装位置,最好找到干扰弱的角落最适宜。