电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10564|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

停止按钮是常闭触点,梯形图也是闭点,为什在PLC中,用常开接点呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-19 13:03:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:停止按钮是常闭触点,梯形图也是闭点,为什在plc中,用常开接点呢?
题目说的梯形图是原电气控制系统中常用的继电器接触器线路图基础上演变而来的,采用的是因果关系来描述事件发生的条件和结果,每个梯级是一个因果关系。
在梯形图中,事件发生的条件在左边表示,事件发生的结果在右边表示。其作为最常用的一种编程语言,有那些特点?
与电气操作原理图相对应,具有直观性和对应性。跟原有的继电器逻辑控制相一致,学起来容易掌握。虽然说梯形图与继电器逻辑控制相一致,但是也有不同之处,因为在梯形图中的能流不是实际意义的电流,在梯形图中的内部继电器及其它触点不是实际存在的继电器和触点,把梯形图中这些叫做软继电器、软触点。其与布尔助记符语言有一一对应关系,便于相互转换和对程序的检查。
停止按钮是常闭触点,梯形图也是闭点,为什在PLC中,用常开接点呢?
编写梯形图时,按照从上到下编写,每一行从左到右编写,可编程序编程控制器的扫描顺序与梯形图编写顺序一致。在梯形图左边的垂直线称之为左母线,通常是放置输入接点如外部输入接点,内部继电器接点等。并联接点多的电路尽量放置左边靠近左边母线,串联接点多的电路尽量排在上面。输出线圈应靠近右母线,输出线圈可以是输出控制线圈,也可以是内部继电器线圈及计时器/计数器的运算结果。在编写过程中接点可以任意串并联,可线圈不能串联只能并联。在同一线路中避免同一线圈重复使用,不管用几次前面线圈都是无效的,只有最后一个线圈有效。可是某线圈所携带接点可多次使用,不像继电器所携带接点是有限的。而梯形图中软继电器线圈不能作输出控制使用,它们只是中间存储状态寄存器。梯形图编写完成必须有一个终止指令,表示程序扫描结束,也便于程序识别。
停止按钮是常闭触点,梯形图也是闭点,为什在PLC中,用常开接点呢?
而题目说的就是关于PLC输出接线问题,根据题目分析应该题目说的按钮可能是紧急按钮开关。在紧急停车安全措施中,重要的设备输出接线方面应串接紧急停车相应接点,方便按下紧急停车按钮时,通过紧急停车按钮把有关的重要设备启动或停止。如果在PLC中接常开触点,很可能在发生危急的情况下来启动相关重要设备,避免危险事态扩大。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-4-19 13:04:30 | 只看该作者
小编就这个问题来进行一个说明吧~这里要分两种情况:
第一种情况,如图:
停止按钮是常闭触点,梯形图也是闭点,为什在PLC中,用常开接点呢?
这是一个电动机启保停的PLC的电路原理,SB1为启动按钮,对应程序I0.0,SB2为停止按钮对应程序I0.1,FR为热继电器,对应程序I0.2。KM为接触器线圈,对应程序Q0.0。
这里启动按钮使用的常开型,与继电器电路一致,而FR使用的是常闭触点,也与继电器电路一致,但是这个SB2的停止按钮却有2种方法来接。
上图为第一种方法,停止按钮SB2为常开触点,而PLC程序里I0.1使用常闭的位逻辑指令。
这样做是意义就是当没有人按SB2时,I0.1为低电平,从而使I0.1的位逻辑指令保持原状态。当人按下SB2时,I0.1为高电平,使I0.1的位逻辑指令发生翻转,从而使常闭变为常开切断Q0.0的得电路径。
第二种情况,如图:
停止按钮是常闭触点,梯形图也是闭点,为什在PLC中,用常开接点呢?
其他原理与前面一样,控制功能也一样,位移的区别就是SB2使用常闭触点,而I0.1使用常开的位逻辑指令。
当SB2为初始状态时,I0.1为高电平,使I0.1的位逻辑指令发生翻转,从而使其由常开变为常闭。而当人按SB2时,I0.1为低电平,I0.1的位逻辑指令保持原状态,也就是常开状态,从而切断了Q0.0的得电路径。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 04:59

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表