AB变频器过载、过热及变频器端子短路故障检修方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-9 17:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

AB变频器维修过载故障,过载故障分成两种一种是电机过载,另一种是变频器过载。引起变频器故障的原理是变频器运行的功率在1分钟之内超过了额定值得110%,或者启动3秒之内超过变频器额定值得150%。相应的变频器过载的维修解决方法,减轻变频器以及电机的负载或者延长变频器的加速时间,调整变频器输出电流在电机满负载的限定值范围内。

AB变频器维修U、V、W端子接地或相间短路,但变频器的某相端子出现接地故障,相应的检查方向是变频器和电机之间相连接的端子接线是否接地。检查变频器电机是否出现某相接地。变频器U、V、W端子相间短路的故障原因是变频器输出端子间过大的电流,其故障的重点检查方向是电机和变频器输出端子间的连接线是否有短路情况发生。

AB变频器过热故障有两种情况,第一种故障情况是软件过热、第二种故障是晶体管过热。变频器维修软件过热的主要原因是变频器输出电流过大,达到变频器连续等级的200-250%。在维修此种变频器故障时主要检查变频器是否存在过大负载,错误的直流升压参数设置或者变频器直流制动电压参数设置过高所致。

AB变频器发生晶体管过热故障,引起故障的主要原因是变频器内部的输出晶体管的温度超过了最大工作的允许值。导致此种变频器维修故障发生的因素为变频器工作的环境的温度过高,变频器散热风扇不运转或堵转情况,变频器负载过重。