电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5844|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电能表电流互感器选型

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-7 09:58:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流小于100A的,可直接选用量程匹配的电能表。
电流大于100A的,必须使用电流互感器,由于大多电流互感器的额定二次输出为5A,所以电能表应选择5(6)A的电能表。括弧中6表示最大可测量6A的电流,这与互感器可120%过载相符。确定对应回路的电流变比。最大可做6300/5A。
电能表电流互感器选型
低压电流互感器的选择应遵循原则:
1、额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。
2、额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
3、注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
4、根据需要确定变比与匝数。
5、型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
6、额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。