电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4576|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电流表电流互感器选型

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-7 09:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有86KW的负荷(包括照明),请问各位师傅,如何选择电流互感器,变比是多少啊?具体是怎么算的啊?
电表如何根据这个负荷选择啊?具体怎么算的啊?
答:1、根据负荷计算出电流 I=2P=86*2=172A,就可以确定选一次电流为200A的电流互感器。电流表当然与电流互感器相匹配,所以是200/5
2、变比:电流互感器一次电流/二次电流(额定5A);
200/5=40倍;
3、线路中的电流超过120A,就需要采用电度表与电流互感器配合使用,电流互感器的选用方法同上,电度表选用3*3(6)A就可以了。
4、电度表的读数*电流互感器的变比=实际用电量。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 07:03

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表