电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 14877|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何用摇表摇测电路的对地绝缘电阻

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-17 09:59:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先给大家简单说说摇表的使用方法:
  • 摇表有三个测量端钮,一个线路端钮L,一个接地端钮E,一个屏蔽端钮G,我们测量线路对地的绝缘电阻时一般只会用到线路端钮L和接地端钮E;
    如何用摇表摇测电路的对地绝缘电阻
  • 接线时线路端钮接在待测电路电线上,接地端E可靠接地(例如接在某一接地体上);
  • 摇表在使用前一定要进行较表,即使用前摇表要进行一次开路和短路试验,以检测摇表是否良好;开路是L和E端钮处于断开状态,摇动摇表,指针指向∞,短路是是L和E端钮处于短接状态,要慢慢摇动摇表,指针指向0;
  • 我们还要选用合适的电压等级,例如家用电路绝缘测量我们要选用500V的电压等级。
其次再来跟大家介绍如何用摇表摇测电路的对地绝缘电阻:
  • 按照上面的要求选择好摇表并测试摇表,确认摇表性能良好以后我们就可以准备测试电路的对地绝缘电阻了;
  • 测量之前必须要先把电源断掉,并确认线路中没有电,还要把电路中所有的负载全部断开,这样可以尽可能的确保测量准确;另外我们一定要确保人身安全,不会使用摇表的不要尝试;
  • 摇测具体操作如下:将摇表的接地端钮E可靠接地(例如接在某一接地体上),将线路端钮L接在待测电路电线上;接好线以后,我们顺时针开始摇动摇表,由慢到快逐渐加速,最后保持在120转/分钟的匀速摇动,当转速稳定以后,同时表的指针也稳定时,此时的读数就是测量的结果;
  • 当电压电路电线的对地绝缘值大于等于0.5兆欧时即为合格;如果我们摇测出的结果在0.5兆欧及以上,那么电路对地绝缘就是各个的,否则电路的对地绝缘就不合格;
  • 测量完成以后一定要进行放电,在摇表未停止转动和未放电以前,不要去接触连接线和被测量线路,否则很有可能被电。(注:非专业电工禁止操作)
  • 另外还有专用的绝缘电阻测试仪,这里就不跟大家分享了。