高压柜的定值计算是根据所带负载的额定电流,然后再看电流互感器的额定变比得到的。
1.高压柜的定值一般由设计或者业主提供,根据电流、电阻和变比计算出来的。
2.电动机,启动电流高值是额定电流的6-8倍,如果是高压电动机再乘以电流互感器的变比,启动时间过长(启动低值)是额定电流的4倍,变压器过载设定值为变压器额定的1.5倍,速度值为额定值的8倍,8000KVA以下的变压器没有差动保护。