高压开关柜保护定值计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-16 11:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压柜的定值计算是根据所带负载的额定电流,然后再看电流互感器的额定变比得到的。

1.高压柜的定值一般由设计或者业主提供,根据电流、电阻和变比计算出来的。

2.电动机,启动电流高值是额定电流的6-8倍,如果是高压电动机再乘以电流互感器的变比,启动时间过长(启动低值)是额定电流的4倍,变压器过载设定值为变压器额定的1.5倍,速度值为额定值的8倍,8000KVA以下的变压器没有差动保护。

3.计算电流80A,过流一段,1.25×80A≈100A,时间60s,过流二段,1.50×80A≈120A,时间2s,速断电流:6.00×80A≈480A,时间0s。