分励, 断路器的脱扣功能之一,主要是指低压断路器,其脱扣条件并不是依赖于断路器自身装置检测故障来跳闸,而是由外来触点接通断路器内部的分励脱扣线圈,并带动跳闸机构跳闸。分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防 电源。比如,建筑物发生火灾时,需要切断非消防电源如正常照明电源、空调负荷等,在这些 配电箱的附近放置消防控制模块,由控制模块发出闭合或开断命令,令 中间继电器线圈接通,中间继电器辅助触点便接通断路器的分励脱扣线圈,令断路器跳闸,从而达到切断非消防电源的目的。注意,消防控制模块内部也是带有动断和动合触点的,但其容量有限,不能直接来接通断路器的分励脱扣线圈,因此中间要加中间继电器。 断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。 断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。 分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。 分励脱扣器安装说明
分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣器串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从闭合状态转换成断开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按纽,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新回到闭合位置。但万能式DW45产品在出厂时要由用户在使用时在分励脱扣器线圈之前串联一组常开触头。 a:额定绝缘电压(UI):500Vb:额定控制电源电压(US):AC:230V,400V。 动作特性:a:在额定控制电源电压值的70%~110%,脱扣器均应可靠动作使断路器断开。b:触头分断能力AC:3A/400V;6A/230V;c:介电性能脱扣器应能承受2000V,1min工频耐压试验。d:寿命脱扣器操作寿命不低于0.4万次。5分励脱扣器MX+OF安装使用及维修安装使用安装前先检查脱扣器与所使用的正常工作条件是否相符。维修脱扣器在保修期限内,如发现问题可找分销商进行联系。6注意事项a:脱扣器的接线方式应正确:脱扣器在接线时需将接线螺钉拧紧。
TCL塑壳开关分励脱扣器安装示意图 如下图,这是没有装的原图 首先那下边咱把右上和左下这俩螺丝拧下来如图 然后就是下边的样子了 下边就是具体操作步骤: 1、把盖子翻过了我们会看到什么?如下图 2.下边就是要拿出要装的脱扣分励器,就是下边这样子的:因为只针对的是:TCL罗格朗的塑壳开关的 就是这个,适合125A-160A的 怎么把这个小东西装进上边(1)的罩子里呢?研究半天,后来请教后知道了。 3、请看这个:注意到没有?就是红色的挡板,对了么,就是它,要把它取下来的,不然是装不进去的,因为由它在是根本没地方装的!发现没有? 4.取下后,托扣器就是要装这里的 托扣器的那个拨片是对着自己哦?就是这样子 然后把它像下图这样按进去就行了,但是一定要注意两根信号线别给卡断了。 5.完成 注意,安装位置是和正面的开关自带的检验保险在一边的。就是我大拇指边上的那个红色的按钮。 |