继电保护种类很多,有电流保护、距离保护、差动保护、纵联保护、瓦斯保护等等,这里我们通过一个过电流保护的例子,来了解一下是怎么样保护。
过电流保护是当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。
过电流保护主要包括短路保护和过载保护两种类型。短路保护的特点是整定电流大、瞬时动作。电磁式电流脱扣器(或继电器)、熔断器常用作短路保护元件。过载保护的特点是整定电流较小、反时限动作。热继电器、延时型电磁式电流继电器常用作过载保护元件。
平时间的用电设备(电视机等)和线路相比阻抗很大,在标准电压下正常工作,电流也在正常范围,一般很小。当某处发生短路或者接地或者触电,这时阻抗或变得很小,接近于线路的阻抗,电流会突然加大。如不处理,电线就会发热烧毁。高压电缆还会产生很大的作用力,破坏电力设施。
但是家里的电视机短路,我们不能把小区电都切掉,这样虽然切出了故障,但是因为一点点小故障而导致整个小区停电,损失更大。放大到对于工厂、企业的停电,损失就更大了。
有了过电流保护,就可以分段、分情况的处理故障。我们在每段都设置过电流保护开关,并根据电流大小、产生部位、持续时间等,选择性的切掉一部分线路。
简单的说,通过三种特性:
1、反时限特性。就是我们常说的长延时。保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。这是当短路电流较小,还没有对设备、线路造成威胁,我们允许它持续一段时间。电流越大,动作时间越短。
2、定时限特性。保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。认为设置短路电流大小和动作时间。
3、速断特性。 只要过电流就立即动作。
将这三种结合起来,装在不同的位置进行合理设置,就可以分电流、分时间、分段进行线路保护。