传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的传感器都有3个引脚,分别接24V、0V、Out(信号输出),那么西门子S7系列plc都支持什么类型的传感器呢?在用户手册里面可以查看各型号支持的传感器类型,有的支持漏型,有的支持源型,有的两者都支持。
NPN、PNP传感器的接线方式
1、PLC输入端的类型
西门子plc输入端源型和漏型的定义:源型、漏型是根据PLC接线端子上I点的电流流向来区分的(西门子PLC与三菱plc的定义相反,三菱PLC定义:源型、漏型是根据COM端电流流向来区分)
  • 源型:电流从I点流出时,意为电流源头;
  • 漏型:电流从I点流入时,意为电流流向处;
2、NPN传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是源型输入接法),电流走向:24V+----COM端----I0.0(电流从I点流出)----传感器out端----传感器0V端----0V,如下图:
NPN和PNP传感器在西门子PLC中的接线方法
源型输入接线图
3、PNP传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是漏型输入接法),电流走向:24V+---传感器24V----传感器out端----I0.0(电流流入I点)----COM----0V,如下图:
NPN和PNP传感器在西门子PLC中的接线方法
漏型接线图
传感器的分类
1、NPN(源型):当导通时输出低电平。当导通时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平:0V。NPN型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类:
  • NPN-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出低电平;
  • NPN-NC(常闭型):不接通时输出低电平;接通时无输出;
  • NPN-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。
2、PNP(漏型):当导通时输出高电平。当导通时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线,24V。PNP型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类:
  • PNP-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出高电平;
  • PNP-NC(常闭型):不接通时输出高电平;接通时无输出;
  • PNP-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。
在查找故障和处理信号故障时我们要判断PLC输入/输出、传感器是漏型还是源型,是常开型还是常闭型,否则根本不知道信号是否正确,传感器是否有输出。