电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5656|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电抗率与谐波的关系

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-5 19:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  串联电抗器的电抗值与电容器组的容抗值之比就是该组电容器装置的电抗率。谐波,是高于基波频率的小波,谐波的干扰是当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”。一方面,高压侧电网中的谐波通过变压器耦合到低压侧,这样会跟我们的无功补偿电容产生串联谐振。串联谐振在共振频率下呈现极低阻抗,即使很低的谐波电压也将会产生非常大的谐波电流, 使整个电网谐波放大。另一方面,低压侧的感性负载可能会跟并联的无功补偿电容产生并联谐振。并联谐振在共振频率下呈现即使很低的谐波电流将会产生非常大的谐波电压。由于电容和阻抗的存在,共振点是无法避免的。为了避免谐振的产生,我们要将共振点调节到没有谐振的频率上,这就是串联电抗的原因。
  电容和电抗组成的无功补偿系统,有自身的谐振频率,低于谐振频率时,系统呈容性,高于谐振频率时系统呈感性。例如,对于7%的电抗率无功补偿,其谐振频率为189Hz,在5次谐波250Hz时系统呈感性,感性系统不会跟感性负载发生谐振,所以7%的电抗率无功补偿可以用在主要是5次及以上谐波的系统中,即实现了无功补偿,又避免了谐振的产生。
  电抗率与谐波的关系
  5.67%电抗率,谐振频率210Hz,主要治理5次和7次及以上谐波
  6%电抗率,谐振频率204Hz,主要治理5次和7次及以上谐波
  7%电抗率,谐振频率189Hz,主要治理5次和7次谐波
  13%电抗率,谐振频率139Hz,主要治理3次及以上谐波
  12%电抗率,谐振频率144Hz,主要治理3次及以上谐波
  14%电抗率,谐振频率134Hz,主要治理3次及以上谐波

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-18 22:59

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表