电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6729|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

台达伺服驱动器modbus通讯难题维修解决方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-4 17:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

最近台达A2伺服器维修中遇到一个比较特别的问题,特别给大家分享出来给大家。以便日后遇到同样的伺服驱动器维修问题时更快予以解决。

故障机器为一台台达单相200WA2系列伺服器。采用三菱FX3Uplc和FX3U-485ADP-MB通讯适配器进行控制。

伺服器维修故障问题:由于三菱plc控制的伺服器数量达到7台之多,所以致使PLC本身的高脉冲输出控制显然是不够的。

伺服器维修解决方法为:①在DI动能设定里设定正向寸动反向寸动(DI2DI3),通过参数设定P3-060XFF以及P4-07实现了对DI的通讯控制,从而可以正反向动。

②对P4-05进行设定,使用通讯,向P4-05内写入4998时正转4999时反转,OK。

但是经过对伺服器维修又出现新的问题,采用上述两种伺服器维修方式都是在正转和反转的情况下,但并不能实现伺服器正向点动和反向点动。以为伺服器维修时采用通讯时发一个脉冲便会把参数写入到伺服器的寄存器内,伺服器参数就一直在寄存器内,除非有新的参数写入。可是用上面的方法对伺服器维修完毕后造成了我写入正向点动的数据后,必须在写入停止数据伺服器才能停止运行,否则伺服器会一直持续旋转。

经过检测发现是PLC程序编的存在问题,写寸动的那几条逻辑关系不正确或PLC指令modbus读写的通讯参数设置不正确。相应的伺服器维修方法是通过使用通讯给A2伺服驱动器写过JOG,正向、反向的,使用触摸屏的宏指令做的。伺服器恢复正常使用。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 09:08

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表