首先将被供电负荷计算出耒(注:是计算负荷而非统计负荷),然后按其计算电流的1.5~2倍(这与最大用电设备的启功电流与设备数量有关)确定其空气开关的额定电流(如无此规格则向上取),此为其一。第二确定保护方式,一般常用的有热、电磁和电子的,对于供电距离不远的,可采用简单的热/电磁保护,要求高的可采用电子保护。热保护是过负荷保护,本身具反时限特性,不需特别校验,电磁为短路速断保护,对于配电型空开常为其额定电流的10倍,它的速断时间一般空开都确定的(属开关的特性参数之一),无需整定。对于具三段保护整定的,在供电距离百米,电流二~三百安范围内可不去计算。这里要强调的是在供电电缆的选择上要注意校验一下单相短路电流应大于开关短路速断电流。否则会存在火灾隐患。 |
|