电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5453|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

丹佛斯变频器接地故障维修处理方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-1 11:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

丹佛斯变频器在运行的过程中,也会发生接地故障,变频器维修接地故障的主要原因有四点,一是输出相存在对地放电,二是用于连接变频器与电机的电缆存在故障,三是电机本身出现故障,四是变频器内部的电测电路板发生故障。发生接地故障之后,变频器的正常运行受到严重的影响。

丹佛斯变频器接地故障,可采用如下方法进行变频器维修处理:

①变频器具有专用的接地端子PE,对其接地的状况进行详细的检查,保证接地之后在进行其他项目的检查;

②当变频器与其他的设备或变频器一起接地时,需要分开进行接地设置,变频器维修人员应对各个变频器或设备的分开接地状况进行检查,当出现两台设备的接地端连接之后在接地时,要进行相应的处理,解决接地故障,保证变频器的正常运行。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 04:16

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表