电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8674|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子S120系列变频器维修常见故障和解决措施

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-1 11:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

西门子S120系列变频器常见故障。常见的故障中过电压是比较突出的,这一故障的发生是电路某元件损坏就比较容易出现输出端输出电压高,这就是电压故障。对变频器维修过电压故障检测过程中,对电路需要分别诊断,变频器维修检查检测电路当中放大电路是把电压取样信号通过放大的故障分析方法。这一过电压的故障发生主要是集成电路出现了损坏的问题,使得输出高电平。

西门子S120系列变频器的过电流也是比较突出的,这也是变频器维修中常见的故障,变频器在通电后是正常的,但是运行过程中就会出现过流的情况,空载的情况下也会出现这一问题,控制面板会出现F30001的故障代码。这就是漏电的故障问题,造成这一故障是电源电压波动比较大的时候,以及变频器在反复过载的时候,就会使得变频器脉动电流相对主控板电流大,没有做好保护的工作造成的。

西门子S120系列变频器维修欠电压故障,变频器接入电源以及柜体控制面板显示F30003故障代码,这就是欠电压的故障,在对高压直流电压以及低压直流电压的检查之后没有发现问题,变频器维修检测电压取样电路查看后也没有问题,对集成放大电路检查后发现存在异常。由于集成放大器出现了故障就会造成输出信号不正常,运行当中的过热故障是限流电阻发热所致。发热的故障主要是风扇转速不正常,风扇维修的时候出现了乱报警的情况。

西门子S120系列变频器维修故障解决措施。对西门子S120系列变频器维修过电压故障的解决过程中,就要能结合实际的故障问题,通过对集成电路的更换能保持系统的正常运行。或者是同能量消耗法的应用,变频器直流回路上并联制动电阻,判断变频器运行过程直流母线电压,以及进行设置阈值来加强功率管通断控制。在直流母线的电压超过设定值的时候,就会使得功率管的导通,然后把能量导入到电阻,这样就能以热量的形式进行消除,最终能够对过电压的问题得以有效解决。

加强对西门子S120系列变频器维修过电流故障问题的解决,就要对回路器件的正常性进行检查,在加电测试的方法应用下对回路器件的正常加以判断。电流传感器如果是有故障问题就要进行更换,如果是某回路的故障问题就要对其中元件更换保障其正常工作。变频器维修过电流故障通过修改输出载频,变频器参数的修改能够解决过电流的问题,降低输出频率和减小高频损耗等都比较有效。在变频器输出端增加交流电抗器对电流突变能有效抑制,从而能避免过电流的问题发生。

对西门子S120系列变频器维修欠电压故障解决方案,主要进行更换相应的集成电路就能得以解决。对于发热故障的解决中,对电源板的问题要进行详细分析,开关电源出来一路供电滤波电容出现漏电造成,进行更换电容后就解决了问题。对西门子S120系列变频器维修工作实施是比较关键的,要不定期检查变频器电缆铺设的质量,对变频装置的接地质量进行查看。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:38

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表