电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5801|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

RS485通讯连接方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-26 09:00:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS485的应用挺广泛,可以支持ModBus协议,因为简单、便宜、可靠、成熟,所以在工业控制、智能仪表和电力通信领域应用很多。
1、我们来看看RS485的一个典型组网结构:
RS485通讯连接方式
理论上,一条RS485总线的传输距离可以达到1200米。但是在实际应用受通信芯片、波特率和线材、干扰等影响,实际上是远远达不到这个数值的。
理论上,一条RS485总线可以挂254台设备,实际上也远远达不到,通常的应用中,也就是30台左右。
RS485总线要采用上图手拉手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接,如下图:
RS485通讯连接方式
关于线材的选用:
通信线缆要选择两芯屏蔽双绞线,线径不低于0.5平方。双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好。有些野路子的做法用非屏蔽非双绞线甚至是网线来敷设485通讯线,是极端错误的。
关于保障通信质量的几种手段:
1、共地法:用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。
2、终端电阻法:在最后一台485设备的485+和485-上并联连接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
3、如果通讯距离过长,建议如果超过500米就采用中继器或者485HUB来解决问题。如果负载数过多,建议如果一条总线上超过30台就采用485HUB来解决问题。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-11-18 15:53:14 | 只看该作者
RS485是串口的一种,常见的还有RS232,RS422,都属于串口,它们都只是定义了电气特性的通讯结构,并没有定义数据传输的协议。

有的人很容易混淆它们之间的概念,比如人家问你是什么通讯协议,你回答是RS485,那么别人就闷了。所谓的通讯协议,且还是使用的串口,常用的有modbus rtu,自由口协议,profibus dp等。

大家都知道RS485是半双工通讯,传输距离较远,不加中继器的情况下可以传输1200米,传输速率可以达到10Mbps,在一条总线上可以有32个站点。

目前在很多现场仪表中都在使用此接口进行数据传输,相比较模拟量信号,它传输的数据更多,抗干扰能力强,可连接设备更多,大大降低了成本。

比如现场有一台流量计,如果使用模拟量只能读取到瞬时流量,而更换为rs485接口的那么就可以读取到更多的参数,比如瞬时流量,累计流量,温度,密度,报警信息,驱动增益等参数,为仪表的计量带来了更多的便利。

回复 支持 反对