西门子PM240E-2上电报F07800故障代码,换了控制单元还报F07800,故障信息提示控制单元读不到功率单元,经过检查发现是功率单元与控制单元连接的插口铜片歪了,经过整理,重新上电,故障恢复,正常运行。
出现故障后第一时间查阅资料,然后根据资料明确故障点,结合现场实际情况最终排除故障,这才是电气人排除故障的正确姿势啊!