电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4098|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器IGBT更换维修测试过程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-23 21:48:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面分享这台安邦信G9/11KW变频器维修案例
故障原因:IGBT模块坏
第一步:将模块拆出来
至于怎么拆,正常是用锡枪把管脚焊锡吸干净,模块可以完好无损拆出来。
也可以破坏性直接把脚剪断再把孔处理干净。
第二步:维修驱动电路
把明显有烧坏的器件更换掉,因为烧模块或多或少驱动电路光藕电阻二极管都有可能坏。
第三步:上电测量驱动静态电压
不用运行分别测量上下桥驱动电压,一致即是正常。
变频器IGBT更换维修测试过程
如上图显示8.99V就是其中一组的静态电压。
(这里就不一一介绍了,如一直关注我的朋友应该知道怎么测量)
第四步:再运行测量驱动动态电压
变频器IGBT更换维修测试过程
运行测量显示2.707V就是动态电压,同样也是6路一致就是正常,有些驱动上下桥不一样,那就上桥一致,下桥一致也视为正常。
第五步:装上模块
确认驱动电压正常后,装上模块。
注意:如果对于经验不足的可以装个假负载确定驱动正常再装模块安全点。
第六步:装好模块测量输出电压
运行前确认正常,再运行用直流档分别测量UVW电压。
上图显示其中一路电压为264.8V,上下桥6组一致就可以。
变频器IGBT更换维修测试过程
第七步:整机装好
安装无误后可空载运行一小会观察有无异常?
如无异常直接进入最后一步。
最后直接带电机运行,三相平衡就可以了。
就这么一个过程一台变频器模块烧坏到维修好整个过程就是这样。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 13:37

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表