第1条 电器一般安全规定
1、电器检修开工前应仔细检查现场周围环境,如现场零乱有碍工作,应清理好方可工作。
2、装有电气设备的配电室、峒室内,应有干式灭火器或砂箱等灭火设施。
3、发生电气火灾时,应先切断电源,再进行灭火。
4、使用梯子登高时,梯子腿要稳牢,扶梯子的人必须用脚蹬住梯子根部。
5、容易被人接触的裸露带电部分,都要加装防护罩和遮栏,防止人触电。
6、一切电气、机械的裸露的旋转部分,都要加装防护罩和遮栏,防止碰触危险。
7、电气设备的工作地点,尽量保持干燥,严防潮湿漏电。
8、将欲进行工作的电气设备与电源完全断开,应特别注意与停电设备有关的变压器和仪表,防止变压器由二次侧向一次侧倒送电的可能。
9、推拉电器开关时,脸要面向半侧,动作准确迅速。
10、带电场所严禁使用钢卷尺或金属尺测量尺寸。
11、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。但救护者不在此限,救护者应穿绝缘靴,带绝缘手套。
12、在带电设备附近搬动梯子、铁管等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。
13、移动式照明灯或工作行灯必须用36伏以下电压,潮湿场所和金属容器内用不高于12伏电压行灯照明。
14、电气设备、电动工具均应外壳接零(井下接地),使用手持电动工具应漏电保护装置。
15、刀闸及保险丝均用保护罩,保险丝容量应符合电路安全电流。
16、操作高压电源时,应使用合格的绝缘用具,严格执行“一人操作,一人监护”的停送电制度。
17、绝缘用具应保持干燥清洁,并按试验规程定期试验。
第2条 保证安全的技术措施
1、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成停电、验电、装设接地线、挂标示牌和装设遮栏的技术措施。
2、停电工作要先验电后接地。
3、停电后,开关远方控制回路的保险器必须取下,操作把手应销住。
4、检查是否有电,应使用试验合格、符合要求的验电器。使用前,首先在确知带电的设备上试验验电器是否良好,验高压电时应戴绝缘手套。
5、验电后,应立即在工作地段,对可来电各端挂好地线,与带电线路交叉跨越及工作段较长时,应适当加挂地线。
6、接地线时,应穿绝缘靴、戴绝缘手套,同时不得与他人身体接触。
7、接地线的导线截面应不小于25毫米的多股裸铜线。
8、装设接地线,应先将接地端连接好,后接导体端,必须接触良好,地线与导体端禁止用缠绕法,拆地线的顺序与此相反。
9、如杆塔无接地引下线时可采取临时接地棒,用不小于直径16毫米铁棒打入地下,深度不小于0.8米。
第3条 电缆线路的敷设、电缆盒的制作。
1、敷设电缆时,电缆应由卷筒上部引出,不许电缆在地上拖拉磨擦。
2、在敷设电缆转弯时,人应站在弯曲的外侧,以免挤伤。
3、电缆之间的中间接线盒都平放,悬挂在巷道侧壁安于托架上,接线盒两头的电缆必须有相当的强度,连接电缆时,不得使导线接头受到任何拉力。
4、电缆盒的制作施工地点应保持清洁干净,周围温度一般应在5摄氏度以上。
5、做电缆盒时,电缆末端裸露时间不超过八小时,否则必须铅封。
6、电缆盒均应封闭严密,没有渗漏油现象。
7、电缆盒、中间盒应装在不受机械及化学损害的地方。
8、电缆敷设弯曲半径与电缆芯线直径之比不应小于:
(1)纸绝缘电缆—15倍。
(2)橡皮电缆—5倍。
9、电力电缆的电缆盒外壳及电缆铅皮、钢带均应良好接地。接地线一般采用截面不小25平方毫米的裸铜绞线。
第4条 高压配电装置
1、配电室所有电缆进出孔穿过地面、墙壁穿孔均应遮盖、密封、堵塞或以有窗铁丝网防护,以免钻进小动物或鸟类造成停电事故。
2、配电室的门应向外开,所有的门应自动闭锁。
3、长度大于7米的配电室应设两个门,并应分设于最远的两端。
4、室内外配电设备的电缆沟,应有活动盖板,电缆沟应能泄水。
5、室外配电装置应有单独的围栏,变配电室围墙、栅栏及变压器的围栏高度不应低于1.5米.
6、所有的开关应有明显的信号装置,用以表示开关的状态。
7、在配电装置的全部导电部分,应按电业部门要求,分别涂以颜色标出相别。
8、一切电气设备、配电装置外壳,均应装有良好的接地。
9、在调整及检修开关、隔离开关及传动装置时,必须防止开关意外脱扣、或误触、误操作。应锁住并切断操作电源,拔去操作熔断器,并加挂“有人工作、禁止合闸”的警告标志,必要时设专人监视。
第5条- 变压器
1、变压器运搬前,应对经过路径及两端卸运条件作详细检查,并做好充分准备和措施。
2、检修变压器吊芯前,应认真检查起重绳索工具,防止起重过程中铁芯变形和碰撞油箱。
3、在变压器顶部及内部工作时,工作人员应采取适当措施,避免工具及杂物遗留或落入变压器内部。
4、变压器是否需要干燥,应视绝缘潮湿程度来决定,在干燥过程中,值班人员应经常检查有关部分有无过热和异常情况。
5、带油干燥时,油面一般不应高于85摄氏度。
6、进行干燥时,线圈的最高温度不超过95摄氏度—105摄氏度。 |
|