一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。
估算举例:
一台1250kVA变压器,短路阻抗为6%, 低压0.4kV额定电流Ie=1.5*1250=1875A;低压短路电流 Ik=1250*150/6=31250=31.25kA;高压10kV侧电流I,I=1250*6%=75A;
低压电容补偿容量约为 Q=1250*1/3=420kVar。
因此, 高压电流互感器选75/5;
低压电流互感器 2000/5,2500/5;
断路器选断流能力不小于35kA即可;
补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220kVar。
注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器。