I=S/√3 U=1000×1600/693=2310A
国家规定,低压配电变压器次级电压为400V,因此可由公式S=√3 U I计算。
1、变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压配电系统电源,则可承载的线电流为2310A。
2、因为变压器的容量由视在功率S表示,其单位是VA(伏安)。是有功功率P和无功功率Q的总和,其公式如下
【1】S=P+Q 式中 S--视在功率(VA), P--有功功率(V),Q--无功功率( Var );
【2】S=√3 U I 式中U--线电压(V),I---线电流(A)

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-1-25 16:53:41 | 只看该作者
如果是10/0.4kV的变压器变压器则变压器一次电流和二次电流如下:
一次电流:1600/10/1.732=92.38A
二次电流:1600/0.4/1.732=2309.5A