  测量发电机定子绕组的直流电阻后,如何分析判断其测量结果?
   答:定子绕组的直流电阻包括铜导线电阻、焊接头电阻和引出连线电阻三部分, L7806CV直流电阻发生变化通常是焊接头电阻变化所致。对其测量结果通常按如下方法分析判断。
   (1)交接试验标准规定:各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的2%;与产品出厂时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于2%。
    (2)在预防性试验中一般要求定子绕组各相或各分支的直流电阻值,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后相互间差别以及与初次(出厂或交接时)测量值比较,相差不得大于最小值的1%。超出要求者,应查明原因。其相间差别的相对变化的计算方法是:如前一次测量结果A相绕组比B相绕组的直流电阻值大1.5%,而本次测量结果B相绕组比A相绕组的直流电阻值大1%,则B相绕组与A相绕组的直流电阻值的相对变化为2,5%。
   (3)各相或分支的直流电阻值相互间的差别及其历年的相对变化大于1%时,应引起注意,可缩短试验月期,观察差别变化,以便及时采取措施。
   (4)将本次直流电阻测量结果与初次测得数值相比较时,必须将电阻值换算到同一温度,通常历次直流电阻测量值都要换算到⒛℃时的数值。
   (5)测量定子绕组的直流电阻值后,经分析比较,确认为某相或某分支有问题时,则应对该相或分支的各焊接头作进一步检查。其常用方法有直流电阻分段比较法、焊接头发热试验法、测量焊接头直流电阻法、涡流探测法及γ射线透视法(这些专门的方法须另外参阅有关资料)。