发表于 2019-1-22 11:51:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 查看触摸屏上的报错信息缓存
    西门子G120变频器报错处理流程
  • 查看程序中有变频器错误输出
西门子G120变频器报错处理流程
     3.寻找对应报错的变频器程序块
西门子G120变频器报错处理流程
      4.监控程序块接口
西门子G120变频器报错处理流程

     5.如果现场不止一台变频器,可比对相邻变频器程序块接口状态
西门子G120变频器报错处理流程

     6查看帮助信息,有关变频器程序块错误输出代码含义
西门子G120变频器报错处理流程

     7.打开并监控变频器控制程序FB块(第一行急停信号未到)
西门子G120变频器报错处理流程

     8.故障处理后,打开并监控变频器控制程序FB块(第一行急停信号正常),故障排除
西门子G120变频器报错处理流程

以上案例,是在排除了网络通讯故障的情况下进行了,同时变频器上也无报错代码时,进行的操作流程。
总结:变频器出现故障:第一看变频器是否有故障代码;第二检查网络通讯是否良好;第三检查相应的程序块FB,报错的管脚是否有输出,本案例中出现了故障代码16#8402,因此才进一步打开功能块监控排查。