  用兆欧表,俗称摇表。
500V的表就可以。
方法:
将表的两个接线柱分别接在待测导线上或一个接待测导线一个接配电箱接地螺丝。接好后将表放在平稳的东西上尽量使表放平,然后一手把住表体,另一只手顺时针摇转表的摇柄,转速约120转/分钟,这时可在表盘上读出绝缘电阻值。
  
通常会是无穷大的绝缘电阻,如果不是也不用担心,只要在1。5兆欧(MΩ)以上都是可以的。在表刻度盘的右侧接近0刻度处会有一个小点,只要表针在小点的左侧就可以。