|
三相四线电子式电度表不接零线的话计量是不准的。
根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候,如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候,另一相缺少,如采用交流电焊机的时候,只用两相,会造成线路不平衡而导致电表失准。
三相四线电度表不接零线会影响计量准确性。
在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。
在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表的上线缺相,表内的三个线圈,除缺相的无电,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两相电如果还在工作(两相380V负载,或通过其它零线的单相负载)就会出现走字偏少。
三相四线制的电表是否可以不接零线?
一台7.5KW的电机,但是电缆就三根火线,没有零线,我想安一块三相四线制的电表看看它一个月消耗的电量,问问各位师傅是不是能行得通,电表显示的用电量准不准确。
会造成计量错误,在安装时一定要求接入零线。
三相四线制的电表 有 有功功率表、无功功率表、电能计量表。问的是哪个?
百姓一般说电表 是指 电能计量表,你也是吧?
三相四线制 电能计量表 有 有功计量、无功计量。无功表不接零。
三相四线制 有功计量表 内部一般是三元件表,电压线圈220伏。如果三个线圈末端星接,每个线圈电压也是220,可用但不允许。会造成计量误差大或有损坏元件可能性。
在安装三相四线制电表时一定要求电表一定要接入零线.因为电表里面是以二百二伏计量的.除外三相电表。整理:电工技术之家
三箱四线电表的内的电压线圈是按220V设计的,*形接法,如果只有电动机,原理上可以不接零线,但实际应用上不提倡这种做法。
三相四线电子式电度表如不接零线计量有准吗?
三相四线电子式电度表不接零线的话计量是不准的。
根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候,如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候,另一相缺少,如采用交流电焊机的时候,只用两相,会造成线路不平衡而导致电表失准。
三相四线有功电度表不用零线会造成什么影响,是否可以输出单相电?
三相四线电表不接零线的影响有什么?
三相四线有功电度表{机械式},就没有接入零线,也没有零线,就直接从电度表出来接在电动机上,进线是三根,出线也是三根相线,那么,在电度表后面可以接单相220V吗?这样接法可以不?
注意,不可以输出单相电!
电动机,只是连接了三条了相线(即火线),三相电动机可以正常运转。电表后面在没有零线的情况下,无论接哪两根线,都是相线,电压等于线电压(380V)。而单相电(220V)要有一条相线,一条零线,才是单相电。另外,在三相四线电度表接线方面,零线不进表,这是不充许的,如果只接进三条相线,电表不会转。
电表接零主要是给电压线圈一个稳定的电压,三相电表就是防止它的零点漂移。没有了零线,三组线圈就会因为各种参数的差异和电网电压的变化产生零点漂移。如果现在用的是A相线,而线圈电压比相电压低,那么计量就比实际的少。相反则多。整理:电工技术之家
三相四线有功电度表不接零线电压线圈是否变化?
三相四线有功电度表当按正常接法接入电路后,那么无论其用电与否,每个电压线圈所承受的电压即为相电压,也就是通常所说的220V(线电压须为标准的380V).
如果拆去零线后电压线圈又有何改变?
首先要运用到三相电路的一些基本特性:当三相负载对称时,每相所通过的电流相等,加在每相负载上的电压为相电压,即为线电压的根号三分之一倍.而三相四线有功电度表的三个电压线圈是对称的,刚好符合三相对称负载的条件。
结论:三相四线有功电度表即便是撤走零线也丝毫不会影响它的计量工作性能,因为零线只是保证每个电压线圈的工作电压为220V相电压,而由于其三个线圈的对称性,就足以保证在没有零线参与的情况下各相线圈电压也为相电压220V. |
|