电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8484|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

电热水器使用漏电保护器的注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-17 15:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们都知道,所有插座回路,尤其是大功率插座回路,都必须使用漏电保护器——如果是电热水器等特殊电器,可能还需要使用多个漏电保护器(加装漏保插头、漏报插座等)。
漏电保护器的使用是为了防止用户触电,保障用电安全。但并不是装个漏保就万事大吉了——在使用漏保的过程中,也有一些注意事项。毕竟小心,才能驶得万年船!
别轻敌——每月试验不可少
无论是漏电开关,还是漏保插头或者漏保插座,上面一定会有一个按钮——按钮上印有字母“T”,旁边有一行小字,写着“每月按一次”(插头或插座上可能没有字,但一定有这个按钮)。
这个按钮的名字,就叫做“试验按钮”。漏保装置的可变因素较多,常常是已经损坏了,用户却不知道。等到事故发生后,在做这些也晚了。
所以我们需要像定期体检一样,定期为漏保做测试,以便及时发现故障:按下试验按钮后,漏保会自动切断电源——如果没有切断电源,证明漏保出现故障,需要及时更换。
别大意——检查线路再合闸
一般在试验按钮的周围,会有另一个按钮,上面印着“R”或“O”,旁边写着一行小字“合闸前按下”——它叫做“复位按钮”。
凡是有复位按钮的漏保设备,由于漏电跳闸后无法正常合闸(包括按试验按钮导致的跳闸)。需要按下复位按钮,才能合闸。
它的作用就是提醒你:别急着合闸,先检查一下线路——至少也要保证线路(包括用电器)没有与人接触后,再合闸。
有些漏电开关没有复位按钮,取而代之的是一个显示屏或指示灯,跳闸后显示屏变色或指示灯亮起。目的和复位按钮一样,是为了给人提醒。不过它少了防止用户误合闸的功能。
别乱用——试验按钮不是开关
特别是使用漏保插头、漏保插座的朋友,最容易犯这种错误——用试验按钮当开关,每次懒得拔插头,就按一下试验按钮。
每次试验,都是在漏保内部模拟一次漏电,对漏保本身的寿命是有影响的。这一点有点像我们体检时做的X光——既要定期做,又不能频繁做。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-1-17 15:25:08 | 只看该作者
  (1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过 电阻 、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。 但是,这对人体仍不安全。 显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路。

  (2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。

  (3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-1-17 15:42:35 | 只看该作者
感谢楼主分享。正需要,进来学习。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-1-17 17:07:04 | 只看该作者
新手来学习大神们的技艺来了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-1-17 20:32:59 | 只看该作者
好文章,学习中!感谢楼主分享.

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 21:13

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表